subject : Re: APC SMART UPS 2200 알람 문의
name    : 관리자 visit : 130
-------------------------------------------------------------------------

안녕하세요 APC SMART UPS 이용중인데,
그림에 표시한 H 부분의 초록불이 깜빡 거립니다.

무슨 알람인지, 어떤 문제가 있어 깜빡거리는지 해결방안 부탁드립니다.

-----------------------------------------------------

안녕하세요

위 질문한 배터리 레벨 표시가 전체적으로 점멸하는 경우는

제품 고장이나 배터리 수명이 다되어 교체하여야 된다는 표시입니다

일정시간 지나고 나면 전체적으로 점멸되지 않고 g 표시의 배터리불량표시에

적색 LED가 발생하게 됩니다 이경우에는 배터리 교체시기가 지났거나 불량으로

교체하여야 하는 경고 표시입니다

지속적으로 배터리 전체가 점멸하거나 포함해서 전체 LED가 점멸하게 되면 당사

서비스 부서에 제품 고장 수리 의뢰하시기 바랍니다

감사합니다 당사서비스 부서 1588-2630 / 서비스