회원가입 | ID/PW 찾기
 
 

 

[APC 자료실] [질문과 대답]
 
질문과 대답
 
2022. 08. 18 (08:11)
subject : Re: UPS 제품 선택 문의드립니다.
name    : 관리자     파일첨부 : SRTG6KXLITime.jpg visit : 134



-------------------------------------------------------------------------

연구실 장비 시스템에 물려놓고 혹시 모를 정전시를 대비해 사용할 예정입니다.

순간적으로 최대 15A 전력소모가 발생할 수 있고, 평균적으로 10A 정도 소모합니다.

SRT6KRMXLI 제품 구매를 고려하고 있는데,

이 제품을 사용하면 정전시에 최대 몇 시간 정도 버틸 수 있을까요?


안녕하세요

동일 용량의 신제품으로 사용하시면 됩니다

SRTG6KXLI를 사용하시면 적당한 용량과 제품이 됩니다

정전보상시간은 정전때 실제 사용용량에 따라 정전보상시간이 결정됩니다

첨부된 그래프를 참고하시고 가로는 정전때 실제사용하는 용량 세로축은

정전보상시간 (분) 입니다

10A * 220 = 2200KW가 실제 사용용량입니다

그래프 A는 본체에 기본 배터리 내장되어 있는 타입이고 B는 기본형 + 추가배터리

C는 기본형 + 추가배터리 2개 로 보시면 됩니다

그래프 기준 기본형으로 보시면 정전보상시간 약 15분정도 됩니다.(약10분~12분)
----이 그래프는 온도 25도기준 최상배터리상태등으로 측정된것이므로 약 80%정도만
보시는것이 정확합니다----

참고하시고 더 필요한 정보나 구입 문의사항은 연락주시기 바랍니다

감사합니다 좋은 하루되세요


  Content name date hits
UPS 제품 선택 문의드립니다.  
JJ
2022/08/17 133
Re:UPS 제품 선택 문의드립니다.  
관리자
2022/08/18 134
회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : (주)유피에스코리아 | 사이트명 : 에이피씨코리아
대표자(성명):정수만 l 개인정보관리책임자 : 김문섭
사업자 등록번호 안내 124-86-65695 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 화성정남-0015 호
주소: 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 | 전화 : 031-366-6477