subject : Re: UPS 백업시간 산정
name    : 관리자     파일첨부 : SMC2000I.jpg visit : 161



-------------------------------------------------------------------------

사용하는 PC 2대(PC당 파워는 600W 사용)
모니터 24인치 1개

이렇게 사용하는데-->SMC 1000IC 이제품을 사용시
정전되었을경우 30분정도 사용가능한지 확인부탁드립니다.

확인후 메일로 내용 부탁드립니다.

류종호 jhryu@trivis.co.kr

안녕하세요 당사 게시판에 문의하신 내용답변드리겠습니다

사용하는 파워 600W 2대와 24인치 1대의 전력은 약 1300W정도 됩니다

아래 SMC1000IC는 600W가 최대전력사용기기입니다 아래 제품으로는 사용하지 못합니다

SMC2000I 이상 사용하셔야됩니다

SMC 2000I를 사용하고 약 50%부하율이라고 하면 첨부된 그래프로 약 20분정도 됩니다

그래프곡선은 시험실내 표준온도상태에서 최상의 배터리상태로 계산상 측정치이므로 실제 사용은 약 80%로 보시기 바랍니다

약 15분정도 됩니다

UPS 구입하시는데 참고하시기 바랍니다 감사합니다 좋은 하루되세요
-----------------------------------------------------------------------------