안녕하십니까, 원익피앤이 프로젝트 운영 2팀 윤승오 과장 입니다.





SMC-1500iC / SMC-1000i-2UC 제품 구입하여 해외 출장에서 셋업 중에 있습니다.







문제가 있어서 확인차 문의 드립니다.




1. SMC-1000i-2UC의 제품의 경우 스웨덴 현지에서 240V 정도 전원을 받고 있습니다.

문제가 되는 현상은 전원이 들어왔다가 베터리모드로 바뀌었다를 반복하고 있습니다.

해결책이 있습니까?





2. SMC-1500iC



해당 제품은 240V 입력을 투입시키면 디스플레이가 들어왔다가 삑 소리와 함께 그냥 꺼집니다.

원인 해결을 찾다가 UPS 내부를 열어봤는데 입력 전원/출력 전원을 제거한 상태에서도 FAN은 계속 돌아가고 있네요.

디스플레이 패널이 꺼져있는 상태에서요.

UPS 베터리를 분리시키면 FAN이 꺼지긴 합니다.



전체 차단한 상태에서 입력쪽 쇼트 검사 후 정상 확인하였고, 입력 전원 넣고 이상 발생 후 입력 전원 쇼트 검사 하였는데 L,N 상이 쇼트네요

이와 같은 상태에서 그대로 전원만 빼고 L,N과 L,PE 쇼트 검사하였는데 삑 소리와 함께 FAN 전원 꺼지며, L,N,PE 쇼트 체크 정상 발생합니다.





어떤 현상인지 확인하고 현지에서 수리하려고 합니다. 국내 복귀 후 UPS 수리 후 다시 들고 가기엔 어려움이 있습니다.







확인 부탁드립니다.


안녕하세요

위의 1번항의 내용 240V로 세팅할수가 있으므로 (출력전압) 제품을 240V로 세팅하시기 바랍니다

위 제품은 모두 230V 표준기준 220V와 240V로 세팅할수 있습니다 현지 전압에 세팅해보시기 바랍니다

상세 매뉴얼은 당사 글로벌 홈페이지 www.apc.com / 검색창 해당모델 검색 / 매뉴얼및 해당자료 다운

하시고 세팅후 사용하시기 바랍니다

2번 내용은 정확한 고장내용이 확인이 안되어 설명드리기가 어렵습니다

APC는 글로벌 회사라서 대부분의 도시나 국가에 서비스나 판매처가 있으므로 주변 검색해보시기 바랍니다

일반적으로는 사용부주의나 설치방법및 세팅등에 따라 고장으로 오인하는경우가 있습니다

혹시 내부의 배터리 연결이 연결되었는지(새제품 경우 배터리가 연결되어 있지 않음)

확인하시고 일단 입력전원이 정상적인지 출력측 연결 설비나 기기가 정상으로 연결되었는지 과부하상태

확인하시기 바랍니다

감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다

  Content name date hits
smc UPS 문제해결 건  
윤승오
2022/05/03 99
Re:smc UPS 문제해결 건  
관리자
2022/05/04 99
회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : (주)유피에스코리아 | 사이트명 : 에이피씨코리아
대표자(성명):정수만 l 개인정보관리책임자 : 김문섭
사업자 등록번호 안내 124-86-65695 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 화성정남-0015 호
주소: 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 | 전화 : 031-366-6477
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 APC코리아 All rights reserved.