당사에 APC Smart-UPS SRT5KXLI 2대가 설치되어있습니다.

1대는 "Battery Charger Event. Press OK Clear Alarm."
"Connect Battery Backup Not Available"
"Bypass"
라는 메세지가 뜨며, OK를 눌러 Alarm 소거까지만 된 상태입니다.

현 상황이 어떤 상황인지 문의 드립니다.

그리고

1대는 LCD 액정화면이 깨지는 현상이 발생 되고 있는데요.

각각 어떻게 조치 및 수리를 받아야 하는지 문의 드립니다.

만약 수리 받아야 되는 경우 비용처리가 법인카드가 되는지도

문의 드립니다.

견적가도 알려주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요

위의 상태는 배터리 불량이나 배터리 연결및 충전상태불량등 몇가지 점검이 필요합니다

아래 상태는 디스플레이 내부 콘트롤 기판이나 디스플레이 보드 문제일수가 있습니다

일단 자체적으로 해결은 안되고 당사로 연락하여 확인점검이 필요합니다

당사로 전화주시고 일정 협의해보시기 바랍니다

감사합니다

당사 전화번호 031-366-6477