subject : Re: SUA3000RMI 배터리 문의드립니다.
name    : 관리자 visit : 150
-------------------------------------------------------------------------

SUA3000RMI 제품 사용중인데

제품을 몇개 사용중인데
같은제품 배터리알람들어오고 잔량 0% 표기되는것도 있구요
배터리 교체 빨간불이 들어오고 우측 배터리 잔량에 100% 라고 나와있는데
그냥 배터리만 교체해도 되는건가요?

배터리 교체할경우 견적좀 부탁드립니다.

kangkunstory@gmail.com

안녕하세요 위의 상태는 배터리 교체 경보입니다

배터리교체를 권장하며 3-4주 방치하게 되면 불시에 UPS가 꺼지는 경우도 있습니다

내부 배터리로 모든 콘트롤을 하기때문에 갑자기 출력이 나오지 않습니다.

한전 입력전원이 정상적으로 인입이 되어도 내부 배터리 잔량이 하나도 없으면 꺼지게 됩니다

경보발행후 1주일 내로 배터리 교체권장합니다

견적서는 위의 메일로 보내드렸습니다

감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다