2019. 10. 21 (11:59)
subject : Re: UPS ¿ë·® ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. |
name : ¹Ú½ÂÁø |
visit : 3663 |
> °ü¸®ÀÚ ´Ô²²¼ ¾²½Å±Û ÀÔ´Ï´Ù.
>
> > ¹Ú½ÂÁø ´Ô²²¼ ¾²½Å±Û ÀÔ´Ï´Ù.
> >
> > ¾È³çÇϼ¼¿ä
> >
> > ¼¹ö¿¡¼ "VLT0304 CPU 1 MEM VTT PG voltage is outside of range."
> > ÀÌ·± ¿¡·¯¸¦ °¡²û¾¿ »Ñ¸®¸é¼ ÄÝµå ¸®ºÎÆÃÀÌ µÇ¾î¹ö·Á¼ À̸®Àú¸® ¾Ë¾Æº¸´Ï
> > °©ÀÛ½º·± Àü±âÀÇ °úºÎÇϳª ÀúÀü·Â ¶§¹®¿¡ ±×·² ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±ÛÀ» ºÃ½À´Ï´Ù.
> >
> > ±×·¡¼ UPSÀÇ Àü¾Ð ¾ÈÁ¤È ±â´ÉÀÌ »ý°¢³ª¼ ¾Ë¾Æº¸´Âµ¥
> > ¿ë·® »êÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°¾Æ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
> >
> > »ç¿ëÁßÀÎ Àåºñ´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
> >
> > 1. DELL PowerEdge R420 (550W PSU) x 2´ë
> > 2. Synology DS1819+ (250W)
> >
> > ÀÌ·¸°Ô 2Á¾·ù 3´ëÀÇ Àåºñ¸¦ »ç¿ë ÁßÀÔ´Ï´Ù.
> > À¢¸¸Çϸé ÃÖ´ëÃâ·ÂÀ» »ç¿ëÇÒ ¸¸Å Àåºñ°¡ ºý¼¼°Ô ÀÏÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í °¡Á¤ÇßÀ» ¶§
> > UPS ¿ë·® »êÁ¤ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
> >
> > °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
>
> ¾È³çÇϼ¼¿ä...
>
> À§ÀÇ Àåºñ¿¡´Â ¾à 2000VA¸¦ »ç¿ëÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù
>
> ¼¹öÁ¾·ùÀ̹ǷΠ°¡±ÞÀû ¾à 1.5¹èÀÇ ÆÄ¿ö¿ë·®À¸·Î ±¸ÀÔÇϽô°ÍÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù
>
> ´ç»çÀÇ ·¢Å¸ÀÔÀ¸·Î´Â SMT3000RMI2U ³ª ÀÏ¹Ý ½ºÅĵåŸÀÔÀÇ SMT3000I¸¦ »ç¿ëÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù
>
> ÁÖ¹®ÇÏ½Ã¸é ´ÙÀ½³¯ µµÂøµË´Ï´Ù
>
> ¼³Ä¡ºñ´Â º°µµÀÌ¸ç ¼³Ä¡±îÁö ÇÊ¿äÇÏ½Ã¸é ´ç»ç·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
>
> °¨»çÇÕ´Ï´Ù ÁÁÀº ÇÏ·ç µÇ½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù
´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
Ãß°¡ÀûÀ¸·Î Áú¹®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
À§ ¼¹ö 2´ë¿Í NAS¸¦ »ç¹«½ÇÀ̳ª ¼¹ö½Ç¿¡¼ ¾²´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í
ÇöÀç °¡Á¤¿¡¼ °³ÀÎ LAB ¿ëµµ·Î »ç¿ë ÁßÀÔ´Ï´Ù.
»ç¿ëÁßÀÎ Àå¼Ò´Â 24³âµÈ ¾ÆÆÄÆ®Àε¥
À̸®Àú¸® °Ë»öÇØ º¸´Ï ÀÏ¹Ý °¡Á¤ÀÇ º®Ã¼ Äܼ¾Æ®´Â ÃÖ´ë ¿ë·®ÀÌ Á¤ÇØÁ® ÀÖ´Ù°í µé¾ú½À´Ï´Ù.
¿©±â¼ Áú¹® µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
APC ºí·Î±×Àΰ¡...¸¦ ÅëÇؼ È®ÀÎÇØ º¸´Ï VA´Â Àü¾Ð-Àü·ù·®À¸·Î, W Àü·Â·®°ú´Â Á» ´Ù¸£´õ±º¿ä
¿ª·üÀ» °¨¾ÈÇϸé VA * 0.6 = WÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸À̸ç
±×·³ Á¦ Àåºñ¸¦ °è»êÇØ º¸¸é 1350(W) / 0.6 = 2250(VA)·Î ³ª¿É´Ï´Ù.
ÀÌ ¶§ 2250VA Á¤µµÀÇ UPS°¡ ÀÖ´Ù¸é, ÀÏ¹Ý ¾ÆÆÄÆ® º®Ã¼ Äܼ¾Æ®¿¡ Á÷°áÇصµ µÉ±î¿ä?
¼ö¿ë °¡´ÉÇÑ ¿ë·®ÀÎÁö, ¿ë·® ÃÊ°ú·Î ÈÀç À§Ç輺ÀÌ ÀÖ´ÂÁö °ÆÁ¤ÀÌ µÇ¾î¼¿ä
´äº¯ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
|
|
| |