안녕하세요
당사 제품중 정전보상시간 연장용 추가 배터리팩 추가가능 제품의 Runtime 그래프
첨부해드립니다.
SRT10KVA(10KVA)인 SRT10KXLI 제품의 정전보상시간 (Runtime)그래프입니다
가로축은 사용량 (사용부하량)이며 세로축은 분(Min)입니다.
최대 10개까지 확장 가능하고 본체기본배터리내장은 A곡선 본체및 추가배터리팩1개는 B곡선
등입니다.
배터리사용 주변온도와 배터리 최적상태에서 계산상 그래프이므로 실제 사용현장에서는
약 80% 정도로 보시면 실제와 근접한 상태입니다.
참고하시고 더 필요하신 내용이나 문의사항은 연락주세요
감사합니다
-------------------------------------------------------------------------
현재 10KW 용량의 UPS 구매하려고 하는데, 실제 사용량이 2.5KW 로 정전시
UPS 가동되는 시간은 몇분 정도 되는지 궁금합니다. 최대 1시간 이상 가동이 되면
좋겠는데, 10KW UPS가 적당한지도 알려주세요.
|
|
| |