  | | | 질문과 대답 | | |
|
2025. 09. 18 (08:43)
| subject : Re: 안녕하세요. 견적서 문의드립니다. |
| name : 관리자 |
visit : 499 |
-------------------------------------------------------------------------
안녕하세요 (주)에이이엠모빌리티 정보혁신팀 이주노 매니저 입니다.
당사 운용중인 서버실에 UPS설치가 필요할 것 같아 견적 문의 드립니다.
위치 : 안산시 단원구 성곡로 86 에이이엠모빌리티 본관 1층 서버실이며,
서버실 내에서 UPS연결이 필요한 장비들의 예상 소비전력과 장비 안내드리겠습니다.
안랩 방화벽 : 40W
스위치 장비 5대 : 각 40W
데스크탑 3대 : 각 150W
NAS 2대 : 각 40W
DVR 3대 : 각 40W
랙 SERVER장비 5대 : 각 300W
총 예상 소모전력 2390W입니다.
단상 3K짜리 UPS를 원합니다 호환 가능할까요?
백업시간은 30분정도 희망하며 해당 상황에 맞는 추천 UPS장비와 시공 범위(UPS설치 및
각 장비 UPS연결 후 테스트)
jnlee@aemmobility.com
으로 메일주시면 답신드리겠습니다. 전화번호는 공개된 홈페이지라 메일주시면
번호 보내드리겠습니다.
감사합니다.
---------------------------------------------------------------
안녕하세요 당사 홈페이지 문의사항에 답변드립니다
실제 사용전력으로 표시된 것으로 보면 2390W이지만 최대부하량으로 UPS 를 선정해야합니다
사용장비로 보면 약 5KVA~8KVA 정도를 사용하시는 것이 좋습니다
3KVA 이상은 별도의 분전반 차단기에서 직접 연결해서 사용해야 합니다 .
3KVA 이하를 2~3개를 일반 콘센트에서 사용하는 방법과 5~8KVA 1개를 별도 분전반에서 직접 사용하는 방법이 있습니다
서버랙이 있으면 랙타입으로 없으면 타워형으로 사용하시면 됩니다
상세한 내용이나 문의하실 내용은 당사로 연락주시기 바랍니다
감사합니다
|
|
| |